Тема: Использование ПИД регуляторов типа ТРМ12 на сильно инерционных системах

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Этот "управление КЗР" по сути является ПИДД - дифференцированным ПИД. А восстановление ПИД будет происходить на интегрирующем элементе - на приводе КЗР.
    Вы правы. Но фактически "управление КЗР" выглядит как работа "мигающего" реле времени.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12

    По умолчанию

    Да, так и есть. В общем то, это неочевидно и нужно привыкнуть.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    фактически "управление КЗР" выглядит как работа "мигающего" реле времени.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Да, так и есть. В общем то, это неочевидно и нужно привыкнуть.
    Вот я и говорю: "неадекватное"
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #14

    По умолчанию

    Всё же "неадекватное" это близко к "неуместное"...
    А оно адекватное, просто неочевидное.

    Для ПР разрабатывал ПИ регулятор для КЗР и проверял его на модели объекта. Ссылку чуть выше приводил.
    Там на дисплей выводится и позиция клапана и мигание выходов регулятора. Казалось бы хаотичное, но действует почти идентично аналоговому регулятору с аналоговым клапаном.
    Если есть желание - можете проверить. Берите тот, что с эмулятором объекта.
    У меня вычисления в долях (от 0 до 1) от времени полного хода и независимые коэффициенты. У ТРМ12 вычисления в % и коэффициенты зависимые. Но смысл алгоритма одинаковый.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    оно адекватное, просто неочевидное.
    То есть, Вы где-то видели ТРМ12, поддерживающий температуру у объекта с инерцией?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #16

    По умолчанию

    Температуру - нет, не видел.
    Уровень в деаэраторе - настраивал. Тоже инерционный объект. Мне повезло - нагрузка была почти постоянная и когда настроил одновременно и поддержание уровня в котлах и в деаэраторе, то клапан подпитки почти замер.

    В других местах, где нагрузка резко менялась - всё было далеко от идилии. В смысле именно колебаний уровня и давления пара. Но температура оставалась 103-104 и кислород в норме.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.09.2025 в 20:27.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Уровень в деаэраторе - настраивал. Тоже инерционный объект.
    Настраивали в режиме "Управление КЗР"?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    То есть, Вы где-то видели ТРМ12, поддерживающий температуру у объекта с инерцией?
    Жаротрубный котёл с открытым контуром отопления достаточно инерционный объект? Тогда неоднократно.
    Но с RWF40 - RWF55 никакого сравнения не выдерживает. Те с заводскими настройками работают идеально, достаточно указать тип датчика.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Настраивали в режиме "Управление КЗР"?
    Да, именно так

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК107 - сильно отстают часы
    от Sk007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 08:49
  2. Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков
    от ihor9885dsl в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 02:05
  3. Подбор регулятора отопления в многоконтурных системах.
    от bardamaga в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 21:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •