Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Использование ПИД регуляторов типа ТРМ12 на сильно инерционных системах

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    У нас есть аналогичный прибор нового образца (белый) может новый справится лучше с такой задачей, есть смысл его устанавливать в замен старого?
    В "старом" есть хотя бы режим работы "Регулятор для управления системой«нагреватель-холодильник» (представляет собой полноценный ПИД-регулятор)".
    Эффект дифференциальной составляющей там, конечно, не увидишь, но в остальном можно надеяться на какую-то вменяемую реакцию.

    В "новом" этого вообще нет. Только неадекватное "управление КЗР"...
    Последний раз редактировалось Stentor; 17.09.2025 в 18:09.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. СПК107 - сильно отстают часы
    от Sk007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 08:49
  2. Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков
    от ihor9885dsl в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 02:05
  3. Подбор регулятора отопления в многоконтурных системах.
    от bardamaga в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 21:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:14