Тема: Использование ПИД регуляторов типа ТРМ12 на сильно инерционных системах

  1. #1

    По умолчанию Использование ПИД регуляторов типа ТРМ12 на сильно инерционных системах

    Добрый день.

    У нас имеется прибор ТРМ12 старого образца. Он установлен для регулировки температуры в баке с помощью подачи пара.
    Фактически ТРМ12 управляет клапаном (КЗР) подачи пара.
    Но проблема в том что инерция системы очень большая, температура может не меняться по 4 минуты после открытия клапана на полную мощность.
    В общем есть ощущение что интегральная составляющая работает неправильно при таком процессе и целевая температура не достигается (всевремя пролет мимо)

    Вопрос какие настройки нужно поменять чтобы регулятор ТРМ12 мог работать в условиях вот такой вот очень инерционной системы?
    Моежет период шим увеличить или что то ещё сделать?

    У нас есть аналогичный прибор нового образца (белый) может новый справится лучше с такой задачей, есть смысл его устанавливать в замен старого?

  2. #2

    По умолчанию

    Начните играться с параметром
    А1-3 Ограничение
    максимальной
    мощности

    Заводское значение 100%, сразу попробуйте 50.
    Мы так же мучились с модулируемой горелкой - регулятор при запуске выгонял её на максимум, и когда температура в котле достигала уставки, начинал по чуть-чуть убавлять, в итоге температура продолжала расти и котёл уходил в аварию по перегреву. Как помнится, параметр "мощность" убавили до 20%, только тогда добились плавного выхода на уставку без перерегулирования.

  3. #3

    По умолчанию

    Новый ТРМ12 не довелось проверять.

    А у "старого" (а ведь есть ещё более "старая" модель с модификацией -PIC ) есть режим работы "ПИ с КЗР" и параметр "период пересчёта" - пишу по памяти, но смысл передаю точно.

    Для инерционного процесса можно брать период пересчёта 30-60 секунд.

    Кроме того, режим "ПИ для КЗР" позволяет использовать П-составляющую как дифференциальную, поддерживая почти без изменения И-составляющую выхода.

    Если у Вас под рукой есть OwenLogic - можете посмотреть работу подобного регулятора в эмуляторе
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749

    Видно, что импульсы на закрытие подаются раньше, чем переход измерения PV через задание SP.

    Единственно, в примере заведомо менее инерционный объект управления.


    Следующий момент.
    Для деаэратора применяют регулирование не по инерционной температуре, а по быстрому давлению, которое косвенно связано с температурой.
    Может быть и в этом случае возможна замена регулируемого параметра?

    Ещё доводилось настраивать систему ГВС.
    Обратная вода вместе с подмесом подпитки подавалась на теплообменник и температура на его выходе поддерживалась постоянной (вернее, по возможности - всё зависело от размеров подпитки).
    После теплообменника вода поступала в бак накопитель, и уже из него - к потребителю.
    Т.е. подогрев воды в баке выполнялся ДО её попадания в бак. За счёт циркуляции воды от бака через потребителя и теплообменник обратно в бак - температура держалась постоянной и почти не колебалась (в баке).

    Т.е., возможно, существует другой подход к нагреву воды в баке.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    Фактически ТРМ12 управляет клапаном (КЗР) подачи пара.

    Моежет период шим увеличить
    Управляет клапаном с помощью ШИМ?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Ну по сути дела да. Управление идет через шим. Там период шим гдето около 4 секунд. Каждые 4 секунда дается определенной длины ипульс на приоткрытие или на (при)закрытие клапна .

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Новый ТРМ12 не довелось проверять.

    А у "старого" (а ведь есть ещё более "старая" модель с модификацией -PIC ) есть режим работы "ПИ с КЗР" и параметр "период пересчёта" - пишу по памяти, но смысл передаю точно.

    Для инерционного процесса можно брать период пересчёта 30-60 секунд.

    Кроме того, режим "ПИ для КЗР" позволяет использовать П-составляющую как дифференциальную, поддерживая почти без изменения И-составляющую выхода.

    Если у Вас под рукой есть OwenLogic - можете посмотреть работу подобного регулятора в эмуляторе
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749

    Видно, что импульсы на закрытие подаются раньше, чем переход измерения PV через задание SP.

    Единственно, в примере заведомо менее инерционный объект управления.


    Следующий момент.
    Для деаэратора применяют регулирование не по инерционной температуре, а по быстрому давлению, которое косвенно связано с температурой.
    Может быть и в этом случае возможна замена регулируемого параметра?

    Ещё доводилось настраивать систему ГВС.
    Обратная вода вместе с подмесом подпитки подавалась на теплообменник и температура на его выходе поддерживалась постоянной (вернее, по возможности - всё зависело от размеров подпитки).
    После теплообменника вода поступала в бак накопитель, и уже из него - к потребителю.
    Т.е. подогрев воды в баке выполнялся ДО её попадания в бак. За счёт циркуляции воды от бака через потребителя и теплообменник обратно в бак - температура держалась постоянной и почти не колебалась (в баке).

    Т.е., возможно, существует другой подход к нагреву воды в баке.
    Вы совершенно точно угадали, что это бак деаэрации в котельной. А что это за такое " быстрое давление" и как его измерять, куда датчик давления поместить?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Для деаэратора применяют регулирование не по инерционной температуре, а по быстрому давлению, которое косвенно связано с температурой.
    Скорее всего, в проекте так и есть.
    На ОПО всё должно быть по проекту.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    На ОПО всё должно быть по проекту.
    А проекта я не видел, режимы работы деаэратора не знаю - поэтому ничего больше по изменению структуры говорить не буду.

    Остаются только настройки ТРМ12: увеличивайте период пересчёта до 40-80 секунд (меньше - смысла нет, т.к. изменений в температуре не произошло даже за этот период), меняйте режим работы ТРМ12 на "ПИ регулятор для КЗР", настраивайте Xp и Ти.
    Хр - оценочно возьмите в 6 раз больше, чем желаемый диапазон автоколебаний. Например, устроит колебания в 2 градуса (100-104) при задании 102, значит Хр=2*6=12. Ти должно быть сопоставимо с инерцией объекта управления, т.е. 60-480 секунд. А точнее подберёте при наладке.
    В какой-то момент должны почувствовать, что интегральная часть не меняется, а отклонения компенсируются пропорциональной.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    У нас есть аналогичный прибор нового образца (белый) может новый справится лучше с такой задачей, есть смысл его устанавливать в замен старого?
    В "старом" есть хотя бы режим работы "Регулятор для управления системой«нагреватель-холодильник» (представляет собой полноценный ПИД-регулятор)".
    Эффект дифференциальной составляющей там, конечно, не увидишь, но в остальном можно надеяться на какую-то вменяемую реакцию.

    В "новом" этого вообще нет. Только неадекватное "управление КЗР"...
    Последний раз редактировалось Stentor; 17.09.2025 в 18:09.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #10

    По умолчанию

    В "старом" нужно как раз переключить в этот режим "управление КЗР".
    При медленных изменениях температуры импульсы будут формироваться от интегральной составляющей. Но и Хр тоже будет влиять. Может быть придётся уменьшить Хр до 4-кратного отклонения Хр=4*2=8.

    Этот "управление КЗР" по сути является ПИДД - дифференцированным ПИД. А восстановление ПИД будет происходить на интегрирующем элементе - на приводе КЗР.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107 - сильно отстают часы
    от Sk007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 08:49
  2. Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков
    от ihor9885dsl в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 02:05
  3. Подбор регулятора отопления в многоконтурных системах.
    от bardamaga в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 21:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •