А проекта я не видел, режимы работы деаэратора не знаю - поэтому ничего больше по изменению структуры говорить не буду.
Остаются только настройки ТРМ12: увеличивайте период пересчёта до 40-80 секунд (меньше - смысла нет, т.к. изменений в температуре не произошло даже за этот период), меняйте режим работы ТРМ12 на "ПИ регулятор для КЗР", настраивайте Xp и Ти.
Хр - оценочно возьмите в 6 раз больше, чем желаемый диапазон автоколебаний. Например, устроит колебания в 2 градуса (100-104) при задании 102, значит Хр=2*6=12. Ти должно быть сопоставимо с инерцией объекта управления, т.е. 60-480 секунд. А точнее подберёте при наладке.
В какой-то момент должны почувствовать, что интегральная часть не меняется, а отклонения компенсируются пропорциональной.