Новый ТРМ12 не довелось проверять.
А у "старого" (а ведь есть ещё более "старая" модель с модификацией -PIC

) есть режим работы "ПИ с КЗР" и параметр "период пересчёта" - пишу по памяти, но смысл передаю точно.
Для инерционного процесса можно брать период пересчёта 30-60 секунд.
Кроме того, режим "ПИ для КЗР" позволяет использовать П-составляющую как дифференциальную, поддерживая почти без изменения И-составляющую выхода.
Если у Вас под рукой есть OwenLogic - можете посмотреть работу подобного регулятора в эмуляторе
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
Видно, что импульсы на закрытие подаются раньше, чем переход измерения PV через задание SP.
Единственно, в примере заведомо менее инерционный объект управления.
Следующий момент.
Для деаэратора применяют регулирование не по инерционной температуре, а по быстрому давлению, которое косвенно связано с температурой.
Может быть и в этом случае возможна замена регулируемого параметра?
Ещё доводилось настраивать систему ГВС.
Обратная вода вместе с подмесом подпитки подавалась на теплообменник и температура на его выходе поддерживалась постоянной (вернее, по возможности - всё зависело от размеров подпитки).
После теплообменника вода поступала в бак накопитель, и уже из него - к потребителю.
Т.е. подогрев воды в баке выполнялся ДО её попадания в бак. За счёт циркуляции воды от бака через потребителя и теплообменник обратно в бак - температура держалась постоянной и почти не колебалась (в баке).
Т.е., возможно, существует другой подход к нагреву воды в баке.