Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Кабель для прокладки по воздуху RS485

  1. #1

    По умолчанию Кабель для прокладки по воздуху RS485

    Здравствуйте. Стоит задача реализовать удалённое управление частотным преобразователем по RS45 (расстояние 280-300метров) с панели оператора , кабель необходимо проложить по опорам (по воздуху), рядом проходит высоковольтная линия . Подскажите марку качественного экранированного кабеля для RS485 .

  2. #2

    По умолчанию

    Проложите оптический кабель, а через конвертеры добейтесь обмена.
    Сразу и с грозами и прочими неприятностями - забудете. Стоимость решения и качество решения - улучшится
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Проложите оптический кабель
    Подвесной, с тросом.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Подвесной, с тросом.
    Самонесущий можно, без троса. А трос землить надо будет )

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ritor85 Посмотреть сообщение
    А трос землить надо будет )
    а что у вас с этим какие-то проблемы?
    Самонесущий можно
    а как он несёт то?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а что у вас с этим какие-то проблемы?
    а как он несёт то?
    Что вы))) абсолютно никаких ))) просто лишнюю работу не хочется делать)) Самонесущий, у которого стеклопластиковые несущие в самой конструкции кабеля, а не отдельным модулем
    64300429.png

  7. #7

    По умолчанию

    витая пара для улицы, марку не помню, гугл в помощь

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ritor85 Посмотреть сообщение
    Что вы))) абсолютно никаких ))) просто лишнюю работу не хочется делать)) Самонесущий, у которого стеклопластиковые несущие в самой конструкции кабеля, а не отдельным модулем
    64300429.png
    и много той работы? зажать провод в клемму - это серьёзная работа
    ну вы сами и ответили на вопрос - вместо троса стоит другой трос, разницы никакой кроме толщины кабеля и если стальной можно тянуть, то этот не натянешь сильно
    и стальной дольше простоит, так как нагрузка не на кабель а на стальную проволку
    а как вы этот будете закреплять - другой вопрос
    поэтому кажущаяся простота потом вылезет другими проблемами
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 16.09.2025 в 10:23.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Может вот такой?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Может вот такой?
    для прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

    Оболочка у уличного кабеля обычно из сшитого полиэтилена.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  2. Кабель RS485 через разъемы
    от ZPavel в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:29
  3. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 07:30
  4. Какой кабель использовать для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:36
  5. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •