Тема: ПЛК160+ТРМ1 передать значение

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А какие верные? И какие неверные? А конфигуратором можно подключиться к ТРМ, там данные верные?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    А какие верные? И какие неверные? А конфигуратором можно подключиться к ТРМ, там данные верные?
    в степени от -35 до +35... к ТРМ думаю вопросов нет, сейчас нет возможности подключить конфигуратор, но уверен там всё в порядке.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Muhomor-74 Посмотреть сообщение
    в степени от -35 до +35... к ТРМ думаю вопросов нет, сейчас нет возможности подключить конфигуратор, но уверен там всё в порядке.
    Если у вас REAL в степени от -35 до +35... Значит не правильный порядок регистров или байт, начните с перестановки регистров в мастере.