Нет, не уверен. Даже не подумал о такой возможности, т.к. лет 10 назад читал описание подобного уровнемера. Из-за разрешающей способности 5-10 мм подумал, что тут дискретные измерения.
Может быть и датчики Холла.
Затрудняюсь предсказать регулирование при скачкообразных изменениях в 5-10 мм. Поэтому не поддерживаю идею.
Вот нашёл о тех уровнемерах
Уровнемеры ПМП-118, ПМП-138 - системы измерительные “СЕНС”
Погрешность измерения уровня жидкости, мм
ПМП-118: ± 5 мм
ПМП-138: ± 3 мм
Хотя существуют ещё и магнитострикционные уровнемеры - они совсем без переключателей - поплавок-магнит меняет свойства волновода, которые и измеряются.Измерение уровня жидкости осуществляется при помощи поплавка со встроенным магнитом, который магнитным полем воздействует на чувствительный элемент - герконы. Герконы установлены в ряд с интервалом, обеспечивающим непрерывность измерения.
Не в силах объяснить по каким причинам - необоснованно предполагаю, что ПДУ-И работает на герконах.
В примерах проектов к ПДУ-И есть деаэратор
https://owen.ru/project/avtomatizaci...aze_owen_pr225
Уровень измеряется в [см], дискретность 10 мм - заметно и на графиках и на видео. Но, для каких-то случаев - должно работать.
Наверное, возможно




Ответить с цитированием