Я правильно понял, что подключив модем к COM порту, подключившись через модем к интернету с белым IP, можно обращаться к OPC UA серверу контроллера непосредственно через этот IP модема?
Я правильно понял, что подключив модем к COM порту, подключившись через модем к интернету с белым IP, можно обращаться к OPC UA серверу контроллера непосредственно через этот IP модема?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Можно ссылку на документацию по настройке OPC UA сервера?
Настраивал по видео с канала ОВЕН, сделал те не хитрые действия, которые там показаны. В модеме симка с белым IP, подключение есть. Никаких сертификатов или паролей не включал и не настраивал. Однако ни один из клиентов не смог подключиться к нему через модем (локально не пробовали). Один из клиентов иногда выдавал сообщение что сервер не прислал сертификат и впоследствии отапливался по таймауту.
Может по этим симптомам что подскажите? Или дайте ссылку на современную документацию, так как видео старое и что-нибудь существенное могло измениться с тех пор.
Со времен выпуска видео ничего не изменилось.Можно ссылку на документацию по настройке OPC UA сервера?
...Или дайте ссылку на современную документацию, так как видео старое и что-нибудь существенное могло измениться с тех пор.
Я бы рекомендовал начать с этого.(локально не пробовали).
При связи через интернет - вероятно, в OPC UA-клиенте придется экспериментальным образом подбирать таймауты.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Papagun78, у Вас СПК соединение с Интернет поднимает? Для того, чтобы работало, нужно, чтобы СПК использовал последовательный порт как сетевой интерфейс. Иначе ничего не получится.
Проще было взять нормальный сотовый роутер, а не вот эту вот лошадь.
Понятия не имею. См. ниже.
Вы как проверяли? Подключение через ethernet-порт контроллера? И через какой интерфейс ПЛК внешний IP пингуется? Если через ethernet, то нафига? Оно понятно, что будет работать. А если через последовательный, то он у Вас и так настроен как сетевой интерфейс. Только 60% потерь - это перебор для локального соединения. Ни фига не понятно, короче.
Контроллер через ethernet-порт был подключен к локалке? В локалке при этом ещё какое-то соединение с Интернет есть? Если да, то вот через это соединение пинг и прошёл на белый ip. По крайней мере 60% потерь говорят в пользу этой версии.
А вот как настроить соединение через последовательный порт в кач-ве сетевого - это у Кислова спрашивайте.
У Вас PPP-интерфейс в сетевые добавлен?