Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не стабильная связь по Modbus TCPIP в WinCC

  1. #1

    Question Не стабильная связь по Modbus TCPIP в WinCC

    Доброго времени суток!

    В WinCC 7.5 имеется два соединения (два слэйв устройства) по Modbus tcp через один «преобразователь протокола МКОН». К МКОНу подключены два слэйв устройства СПК 110.
    Вынес на картинку значения регистров, не стабильная связь, проявляется это появлением и пропаданием восклицательного желтого знака, примерно каждые 3-5 секунд.

    Есть подозрения на несовпадение интервала времени опроса.

    Может кто что подскажет, где копать, либо со стороны СПК (слэйва) или со стороны WinCC?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lush Посмотреть сообщение
    В WinCC 7.5 имеется два соединения (два слэйв устройства) по Modbus tcp через один «преобразователь протокола МКОН».
    Именно 2 tcp-соединения? Т.е. на каждое устройство свой сокет? Может тогда это как-то связано с ограничением МКОН на 2 tcp-подключения?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Именно 2 tcp-соединения? Т.е. на каждое устройство свой сокет? Может тогда это как-то связано с ограничением МКОН на 2 tcp-подключения?
    По одному тоже пропадают данные. Может быть нужны параметры МКОН (время ожидания ответа, выдержка между пакетами и т.д.), именно для WinCC ?

  4. #4

    По умолчанию

    А что говорит диагностика МКОН?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А что говорит диагностика МКОН?
    Не подскажите, как это можно сделать? Каким инструментом? Для меня пока это ново.

  6. #6

    По умолчанию

    https://docs.owen.ru/product/oven-ko...ia-interfejsov
    Смотрите "Сниффер Modbus"
    Последний раз редактировалось AlexandrGr; 27.08.2025 в 12:29.

Похожие темы

  1. ПЛК110[M2] две отдельных подключения по ModBus TCPIP
    от W1nn1ep00h в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2025, 18:47
  2. ПЧВ стабильная связь по RS485
    от tolyan23 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:11
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:10
  4. Связь ТРМ138 и WinCC.
    от Sketch в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 13:14
  5. Связь ТРМ138 и WinCC.
    от Sketch в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 13:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •