Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
Ну, заточены или нет, но https://owen.ru/forum/attachment.php...9&d=1755338052
Выставлю свои 5 копеек!
Дело в том что аналоговые входы любого ПР хоть и могут быть применимы для подключения различных резистивных или полупроводниковых датчиков температуры, но проблема в том что все эти датчики к реле подключаются по 2-х проводной схеме, где как гриться каждый лишний контакт вносит свои коррективы, ну да, можно там мерить если вы датчик подключаете без лишних разъемов и все контакты пропаиваете, будет погрешность не большая и как бы бог с ней, но если линия от датчика, до реле больше нескольких метров и там еще пара тройка клеммников, то погрешность в 10-15 градусов это нормально!, для этого нужно использовать или 3-х, 4-х проводные схемы подключения, а это можно сделать только или со специально заточенными под это дело ТРМ-ками или нужно использовать нормирующие преобразователи, которые будут конвертировать сопротивление резистивных датчиков или ЭДС термопар в унифицированные сигналы 0-10V или 4-20mA которые как раз и лучше подавать на аналоговые входа ПР-ок! Во всяком случае, точность аналоговых входов ПР200 по 4-20mA у меня не вызывала ни каких нареканий...