Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Слетает IP на модулях.

  1. #1

    По умолчанию Слетает IP на модулях.

    Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой: за последний месяц три разных модуля (два МВ210-212, один МУ210-412) на трех разных объектах "отвалились" от ПЛК. Мы выслали новые, а когда вышедшие из строя вернулись к нам, обнаружили, что на всех трех модулях самопроизвольно изменился IP на 10.2.11.143. Вернуть нужный IP через конфигуратор не получалось, пока не произвели сброс модулей на заводские настройки сервисной кнопкой. Только после этого получилось изменить IP через конфигуратор. Что это может быть, потому что простой оборудования пока модуль едет на объект неприемлем.
    Последний раз редактировалось Александр Недашковский; 20.08.2025 в 12:25.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    10.2.11.143 - это у них такой по умолчанию ?

  3. #3

    По умолчанию

    Прошивку обновляйте до последней, как минимум. Причиной может быть нестабильность питания на объекте - очень эти модули капризные в этом плане.

  4. #4

    По умолчанию

    Заводской IP (по умолчанию) - 192.168.1.99

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    10.2.11.143 - это у них такой по умолчанию ?
    Это т.н. резервные сетевые настройки.
    Версия g1.2.0 от 18.03.2024 (для всех Мх210 кроме МЭ210-701)
    !!! Обновление прошивки выполняется только по интерфейсу USB (см. инструкцию по обновлению ПО на g1.2.0)

    + Исправлен сброс сетевых настроек на всех модулях
    (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
    Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
    Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    помимо адреса меняется ли маска и шлюз или меняется только 26 регистр, подключены ли модули к облаку?
    Всё меняется (кроме адресов DNS, по-моему. Не помню точною). Облако вообще не при делах.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    помимо адреса меняется ли маска и шлюз или меняется только 26 регистр, подключены ли модули к облаку?
    Насчет маски не скажу - она у меня по умолчанию стояла. Шлюз тоже изменился на 10.2.1.1

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Это т.н. резервные сетевые настройки.
    Понял, буду менять прошивку

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Недашковский Посмотреть сообщение
    Насчет маски не скажу - она у меня по умолчанию стояла. Шлюз тоже изменился на 10.2.1.1
    возможно придется перейти на dhcp, а в роутере выставить настройки получения конкретного адреса по мак-адресу
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ошибки на 16-ти канальных модулях
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 22:38
  2. Сориентируйте в модулях дискретного i/o
    от drvlas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 15:59
  3. Ошибка в модулях..
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 13:08
  4. какая разница в тиристорных силовых модулях мтт
    от alexk76 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 10:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •