Тема: MS4D modbus tcp slave

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    AlexF ну так забудьте немного о том, что вы видите в логе Шарка. Вы послали "нечто", это нечто было воспринято как значение 256 и честно отправлено обратно.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,048

    По умолчанию

    Вот это то вот
    Данная это какая? 3 2 1 0 7 6 5 4 ? для одного регистра 3 2 1 0 ? ну так для ПК она должна быть 0 1 2 3 если не ошибаюсь.
    к чему?

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    AlexF... Ошибка это или еще что, это уже программеры MS4D скажут..
    Что они могут сказать если ответ не соответствует протоколу?

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    AlexF ну так забудьте немного о том, что вы видите в логе Шарка. Вы послали "нечто", это нечто было воспринято как значение 256 и честно отправлено обратно.
    Попробуйте понять следующую концепцию.
    Разработчиками MS4D заявлено что данное ПО может выступать в роли MODBUS Slave устройства.
    Протокол MODBUS требует что бы ответ на команду 6 был такой же как и запрос (регистр/значение).
    Без каких то перестановок байтов.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,048

    По умолчанию

    to AlexF. Всё что нужно было показать
    запрос

    .... 00 00 00 00 00 06 01 06 02 00 00 01

    ответ

    .... 00 00 00 00 00 06 01 06 02 00 01 00
    не модбас
    Может melky это не увидел поэтому и не въезжает

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Валенок я все прекрасно увидел. вы зуп даете, что Scada это восприняла как 00 01 ?

    Протокол MODBUS требует что бы ответ на команду 6 был такой же как и запрос (регистр/значение).
    Без каких то перестановок байтов.
    простите, в вашем случае с х---ли ?

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,048

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    .. простите, в вашем случае с х---ли ?
    Потому что это MODBUS

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Валенок я все прекрасно увидел. вы зуп даете, что Scada это восприняла как 00 01 ?
    А причем тут Scada, если речь tcp? Вам доставщик пиццы привез её верх ногами потому что слейв так отгрузил. А вот почему так отгрузил - это к слейву. Просто про..бали, без всяких умных слов
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.08.2025 в 10:25.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Валенок это для вас это Modbus TCP, а что там для MS4D один разработчик ведает ведь легко же проверить кто это делает, послав заведомо значение наоборот.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Валенок я все прекрасно увидел. вы зуп даете, что Scada это восприняла как 00 01 ?

    простите, в вашем случае с х---ли ?
    Для не внимательных - "... Причем в проекте переменная получает правильное значение ..."

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470075

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    AlexF да по.... отсылает она правильное значение? вы же видите наоборот. Пошлите 256, покажет 256 но отправит 1 ?

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,048

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    AlexF да по.... отсылает она правильное значение? вы же видите наоборот. Пошлите 256, покажет 256 но отправит 1 ?
    melky, у Вас сегодня какое-то торможение.
    Побоку что посылается - сервер это норм получает. Но на запрос-посылку есть еще и ответ от сервера - ответ не модбас. Клиент видит этот мусор и говорит что запрос тю-тю.

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PLC110-30 MS4D Modbus
    от ДмитрийИ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 11:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •