AlexF ну так забудьте немного о том, что вы видите в логе Шарка. Вы послали "нечто", это нечто было воспринято как значение 256 и честно отправлено обратно.
AlexF ну так забудьте немного о том, что вы видите в логе Шарка. Вы послали "нечто", это нечто было воспринято как значение 256 и честно отправлено обратно.
to AlexF. Всё что нужно было показать
не модбасзапрос
.... 00 00 00 00 00 06 01 06 02 00 00 01
ответ
.... 00 00 00 00 00 06 01 06 02 00 01 00
Может melky это не увидел поэтому и не въезжает
Валенок я все прекрасно увидел. вы зуп даете, что Scada это восприняла как 00 01 ?
простите, в вашем случае с х---ли ?Протокол MODBUS требует что бы ответ на команду 6 был такой же как и запрос (регистр/значение).
Без каких то перестановок байтов.
Последний раз редактировалось Валенок; 18.08.2025 в 10:25.
Валенок это для вас это Modbus TCP, а что там для MS4D один разработчик ведаетведь легко же проверить кто это делает, послав заведомо значение наоборот.
Для не внимательных - "... Причем в проекте переменная получает правильное значение ..."
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470075
AlexF да по.... отсылает она правильное значение? вы же видите наоборот. Пошлите 256, покажет 256 но отправит 1 ?