Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПР205 быстрый вход n-p-n

  1. #1

    По умолчанию ПР205 быстрый вход n-p-n

    Здравствуйте, возникла производственная необходимость использовать датчик скорости c n-p-n типом, в документации ПР205 такая возможность описана.
    Но на практике на входе ПР205 импульсов нет, пробывал с резистором и без него, буду благодарен за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Или вход настроен не правильно или подключено не правильно, сопротивление (4500 Ом при +24 В) не подобрано.
    Где скрины и ваша схема подключения?

    https://docs.owen.ru/product/pr205-p...1#topic-104677
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2025 в 08:01.

  3. #3

    По умолчанию

    https://owen-russia.ru/wp-content/up...wbyfn190568147
    цешка показывает 9в импульсы.

  4. #4

    По умолчанию

    датчик ВБИ

  5. #5

    По умолчанию

    P-N-P датчик - ПР205 видит импульсы нормально

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkz Посмотреть сообщение
    https://owen-russia.ru/wp-content/up...wbyfn190568147
    цешка показывает 9в импульсы.
    у вас 5,1 КОм по схеме, пробуйте уменьшить до 4-4,5 КОм, 9 В слишком мало для 24 В входа, надо минимум 15 В

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Как вариант, использовать оптоизолятор, например UDK-PLC-O 24VDC. Но там производитель заявляет 100Гц по частоте максимум.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    у вас 5,1 КОм по схеме, пробуйте уменьшить до 4-4,5 КОм, 9 В слишком мало для 24 В входа, надо минимум 15 В
    Спасибо, 4 кОм все заработало, напряжение 10,4 В.

  9. #9

    По умолчанию

    На 4,5 кОм не работало

Похожие темы

  1. Быстрый цикл ПЛК160.
    от Р.Александр в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 03:46
  2. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  4. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  5. СПК107 и "быстрый" вход
    от Туман в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 14:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •