ага
только у овена точка откуда берётся и куда вдувается - одна и та же
у вас - это не одно и то же
два
если бы всё так легко и просто можно было решить простым смешением, как рисует ОВЕН - то никто бы не заморачивался на тему рекуператоров. Наверное это ЖЖЖЖ неспроста, да? наверное в месте куда вдувается минус 30 и сбоку вдувается плюс 25 будут происходить какие-то процессы, связанные с теромдинамикой, теплообменом вот это всё, да?
три - а регулировать конечную Т вы чем будете? вы можете просчитать объём вытяжного по кубатуре, необходимую Т исходную, чтобы обеспечить нагрев? нет, не можете, вам же нужен теплообменник, а у вас его нет
заслоночку прикроете? а насколько? а от какого регулятора по какой Т? по приточке? так вам же надо держать не Т приточки а Т подвала
три
а откуда откачивают тёплый воздух - а он там откуда взялся? закон сохранения энергии слышали? если вы из одного помещения выкачаете допустим 101 кубов тёплого воздуха, то откуда там возьмётся этот воздух* с улицы через щели? и кто его нагреет?
его надо будет греть, он придёт с улицы, через щели двери или через окна
а там готовы к этому?
вопросы вопросики без ответа
поэтому и говорят - то что было на рисунках - это самодел, колхоз. если вам некритично что там будет происходить и что будет в подвале - да лепите как хотите
а если вам надо действительно держать Т подвала, если вы хотите чтобы всё работало, то надо считать систему вентиляции, делать тепловой расчёт, подобрать сечения коробов, вентиляторы по кубатуре, калорифер догрева электрический - по мощности и т.д.
а не просто так - сделаем дырку в коробе и будем туда дуть




Ответить с цитированием