Тема: Регулирование нагревателя

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    В результате вижу реальных два путя... Либо ставить диодный мост на каждый к***** либо поднимать вторичку до 24в и устраивать пляски с намоткой нихрома. На диаметре 65 мм и 50 мм . длины. намотки при мощности 250 Вт. получаем 8 витков. Проблема ещё и в том, что через это нагретое оператор должен в смотровое окно видеть расплав, его состояние. А если взять ТТР с управлением 0-10в, как оно будет работать при ШИМ управлении? Вот тут , видимо, исключена коммутация при переходе через 0. И могут быть броски напряжения на трансе ?
    Подними напряжение до 15 В. Возьми ТТР с управлением 0...10 В или 4...20 мА. С нагревательными элементами ничего делать не надо.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.07.2025 в 17:33.

Похожие темы

  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  4. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •