Цитата Сообщение от ПетяВасечкин Посмотреть сообщение
Добрый день!
Получилось войти в М110 (подключился к общей сети RS-485) :

параметры в М110.jpg

и

параметры М110 с прокруиткой.jpg.

Дальше что?
Это данные нового модуля или соседнего А-2?
Надо соседнего при отключенной шине RS-485. Чтобы к ПК был подключен только сосед А-2.
После чего подключаем все к шине RS-485, включая ПК, кроме нового модуля. Включаем установку.
Далее качаем https://robotchip.ru/terminal-1-9b/
Запускаем, жмем "Start log", указываем файл. Ставим COM, скорость (полученные из А-2, галочка на HEX. Жмем "Connect", через 20-30 сек жмем ещё раз (уже будет Disconnect).
Т.е. прослушаем обмен между ПЛК и всей шиной. Запросы, которые остались без ответа будут содержать искомый адрес.
Жмем "Stop log", а файл выкладываем в тему.