Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33

Тема: МВ110-8А: Измеренное значение слишком мало

  1. #21

    По умолчанию

    Коллеги!!! проверяйте 150 раз подключение и куда идут +, а куда идет -.
    Вопрос решился. Разобрал всю схему, собрал заново - заработало.
    Михаил, СПАСИБО

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Коллеги!!! проверяйте 150 раз подключение и куда идут +, а куда идет -.
    Вопрос решился. Разобрал всю схему, собрал заново - заработало.
    Михаил, СПАСИБО
    Ну по описанию вроде правильно подключили первоначально, поэтому в эту сторону и не смотрел)

    Это хорошо, целебный белый дым не вышел. Проверяйте в сл. раз внимательней. Я обычно даже если мне собранное приносят сначала все доки проверяю и сверяю. Чтоб потом на меня ничего не повесили. Лучше самому всё спокойно подключить, а то бывали случаи...

  3. #23

    По умолчанию

    Простите, но я чего-то не понял. Подключил датчик давления 4-20 ма к МВ110-224.8А. +24 на + датчика, минус датчика на А1-2, 0 на А1-1, шунт между выводами, согласно руководству. Измеренное значение слишком мало. Опасаюсь подключать другой датчик...
    Последний раз редактировалось Jury63; 14.07.2025 в 11:09.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jury63 Посмотреть сообщение
    Простите, но я чего-то не понял. Подключил датчик давления 4-20 ма к МВ110-224.8А. +24 на + датчика, минус датчика на А1-2, 0 на А1-1, согласно руководству. Измеренное значение слишком мало. Опасаюсь подключать другой датчик...
    https://owen.ru/uploads/25/cxema-pod...mv110-8a-3.jpg

    А Rш?

    Перед схемой написано:
    Схема подключения активного датчика с токовым выходом 0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА
    Установка шунтирующего резистора Rш = 49,9 Ом – обязательна!

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/uploads/25/cxema-pod...mv110-8a-3.jpg

    А Rш?

    Перед схемой написано:
    Схема подключения активного датчика с токовым выходом 0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА
    Установка шунтирующего резистора Rш = 49,9 Ом – обязательна!
    Конечно, шунт установлен. Просто забыл написать.
    Попробовал переключить в режим 0-20 ма. Выдает значение 0.3... Это когда нет давления.
    Последний раз редактировалось Jury63; 14.07.2025 в 11:21.

  6. #26

    По умолчанию

    Подключил датчик давления 4-20 ма к МВ110-224.8А.
    схему нарисуйте

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jury63 Посмотреть сообщение
    Конечно, шунт установлен. Просто забыл написать.
    Попробовал переключить в режим 0-20 ма. Выдает значение 0.3... Это когда нет давления.
    Ток измерьте

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    схему нарисуйте
    Схема соответствует руководству. Все точно по нему.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема.jpg 
Просмотров:	11 
Размер:	23.6 Кб 
ID:	84814  

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jury63 Посмотреть сообщение
    Схема соответствует руководству. Все точно по нему.
    а что с остальными каналами?

  10. #30

    По умолчанию

    Не трогал. Уверен, будет то же самое.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 16:04
  2. МВ110 -8АС измеренное значение
    от i`m в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 12:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •