Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Проблема настройки OPC UA в MASTERSCADA 3.13 на 32 точки

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию Проблема настройки OPC UA в MASTERSCADA 3.13 на 32 точки

    Друзья , разъясните ситуацию у меня 2 ноута оба с вин10 и мастерскадой 3.13 на 32 точки , пробую с одним и тем же контроллером PLC210-02 с одной и той же программой в контроллере
    на старом нет проблем , на новом не подключается к OPC UA картинка ниже

    opc_ua.png

  2. #2

    По умолчанию

    Сеть настроена хоть на втором ноуте?

  3. #3

    По умолчанию

    Это из-за сертификатов.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...trojki_ua.html
    Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Это из-за сертификатов.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...trojki_ua.html
    имя компьютера DESKTOP-DUFDNOJ
    имя пользователя user
    все на английском но не работает

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Сеть настроена хоть на втором ноуте?
    не понял вопроса коллега

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    На первом ноуте , на котором все OK :
    имя компьютера: conputer
    имя пользователя roten

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
    не понял вопроса коллега
    IP адрес какой, в той же сети?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
    На первом ноуте , на котором все OK :
    имя компьютера: conputer
    имя пользователя roten
    Там еще про кириллицу в путях к папкам говорится... В той статье, что вам выше советовали. Но тут я не в курсе, с этой скадой не работал, тока начал 4D осваивать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
    имя компьютера DESKTOP-DUFDNOJ
    Дефис может мешать. Переместите папку TEMP как описано, удалите папку сертификатов и попробуйте снова.
    Спасибо.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Дефис может мешать. Переместите папку TEMP как описано, удалите папку сертификатов и попробуйте снова.
    я тоже об этом подумал - попробую

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с трендами в MasterScada 4d.
    от Kovalsky в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 14:00
  2. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  3. Проблема настройки ТРМ133-У
    от Ван Чу в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 06:19
  4. MasterSCADA и средняя часть панели настройки
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 10:20
  5. MasterScada Проблема визуализации
    от Alexandr в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •