Если я настрою фильтрацию дребезга, так что проскок будет не замечен, то счёт будет продолжаться бесконечно.
Правильнее запускать таймер на определенное время и останавливать его когда цель достигнута.
Ну а если таймер всё таки остановился по окончанию времени, а событие не произошло = это и есть авария.
Однако это может быть случайная флуктуация (например, давление в пневмосистеме вдруг снизилось при переходе на другой компрессор),
само событие я фиксирую в электронном журнале, но если датчик сработал позже процесс продолжаю без аварийной остановки.
В зависимости от требуемой цели можно фиксировать таймаут:
Owen2.jpg




Ответить с цитированием