Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ФБ для диагностики и настройки

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Если я настрою фильтрацию дребезга, так что проскок будет не замечен, то счёт будет продолжаться бесконечно.
    Правильнее запускать таймер на определенное время и останавливать его когда цель достигнута.
    Ну а если таймер всё таки остановился по окончанию времени, а событие не произошло = это и есть авария.
    Однако это может быть случайная флуктуация (например, давление в пневмосистеме вдруг снизилось при переходе на другой компрессор),
    само событие я фиксирую в электронном журнале, но если датчик сработал позже процесс продолжаю без аварийной остановки.

    В зависимости от требуемой цели можно фиксировать таймаут:
    Owen2.jpg
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.07.2025 в 13:12.

Похожие темы

  1. Настройки СИ8
    от greatserg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 10:51
  2. Настройки ПЧВ
    от Эдуард_Н в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 14:17
  3. Совместимость ОВЕН ЕКОН134 и с системой диагностики AMS Suite
    от Vasily777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 10:14
  4. ПЛК-150 не применяются настройки
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 11:42

Ваши права