Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 43

Тема: HMI Шнайдеровский HMIGXU3500 Можно ли прикрутить к ПРке ?

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,323

    По умолчанию

    в запросе должен быть указан адрес 40001?
    В адресации вида 4хххх\3хххх первая цифра означает используемую функцию протокола. Такое часто встречается в китайских панельках. Регистр 40001 следует рассматривать как регистр 1 при использовании функции чтения 4.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.07.2025 в 10:43.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,241

    По умолчанию

    не, надо просто понять и простить (Modbus) и правила адресации регистров, когда производитель указывает 40001 и не пишет, что это функция 03 и адрес 0
    з.ы. и те и те правы.
    Sulfur только наоборот. 40000 - 3, 30000 - 4 (вроде )

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,323

    По умолчанию

    melky
    Этот модбас как тот крокодил из анекдота, который от головы до хвоста 5 метров, а от хвоста до головы 7 метров. Типа "наш крокодил, как хотим, так и измеряем".

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Мне вот непонятно для чего надо было создавать области 30000, 40000, 10000...

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    И кстати, у ПР103 реально залипает мастер, я два раза наткнулся. Когда перепрошиваешь то мастер то слэйв, приходится сбрасывать до заводских иначе мастером остается.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,241

    По умолчанию

    Мне вот непонятно для чего надо было создавать области 30000, 40000, 10000...
    ну блин это вопрос к протоколу, говорю же, понять и простить

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В адресации вида 4хххх\3хххх первая цифра означает используемую функцию протокола.
    Не функцию, а тип регистра. Хранения (holding) или ввода (input).

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    А вот такой вопрос: Когда мастер опрашивает ПРку - цикл программы удлиняется ? Если почти на пределе скорости ловишь сигнал, что предпочтительней: ПРку сделать мастером или слэйвом ?

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,241

    По умолчанию

    Слейвом, потому что если не завезли групповые опросы в ОЛ, то мастером ей делать нечего.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Слейвом, потому что если не завезли групповые опросы в ОЛ, то мастером ей делать нечего.
    Групповой опрос уже есть, с версии 2.10.365

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Архив в ПРке
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 19:04
  2. Можно ли так сделать?
    от iia3uk в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 13:55
  3. Реализация ПЛК73 одновременно Master'ом и Slave'ом
    от yurgin_757 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  4. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  5. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14