Показано с 1 по 10 из 42

Тема: HMI Шнайдеровский HMIGXU3500 Можно ли прикрутить к ПРке ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Один глюк нашел. В телевизоре отвалился контакт разъема от платы.
    Нужна помощь: панель мастер. Панель отправляет 11 03 00 00 00 02 С6 9В , ПР в обратку шлет 11 83 02 С1 04 - вроде как адрес данных не доступен, хотя у меня созданы три целочисленных переменных
    с адресами 16384 16385 16386... Нулевой адрес в запросе вроде и есть 16384...

    А в обратку (ПР мастер) другие чудеса, вроде работает но на каждую переменную уходит примерно 5 сек на передачу...
    Последний раз редактировалось B.S.V; 02.07.2025 в 07:59.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Один глюк нашел. В телевизоре отвалился контакт разъема от платы.
    Нужна помощь: панель мастер. Панель отправляет 11 03 00 00 00 02 С6 9В , ПР в обратку шлет 11 83 02 С1 04 - вроде как адрес данных не доступен, хотя у меня созданы три целочисленных переменных
    с адресами 16384 16385 16386... Нулевой адрес в запросе вроде и есть 16384...
    Припаяйте разъём, попробуйте читать только адрес 16385

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Припаяйте разъём, попробуйте читать только адрес 16385
    Давно припаян ))) Вопрос: как читать 16385 ? Я и так пытаюсь читать 16385.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Серьезно? Поставте эмулятор слейва на ПК и перенаправте панель на него, выставте значения на нулевом адресе как Вам кажется и на 16384 и проверте что же читает панель
    Я что то не доганяю. В панели адреса переменным присвоены с 40001 UINT. 40001 это наши 16385. Область данных как я понял определяется командой чтения - записи. В нашем случае 03.
    Или в запросе должен быть указан адрес 40001?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Я что то не доганяю. В панели адреса переменным присвоены с 40001 UINT. 40001 это наши 16385. Область данных как я понял определяется командой чтения - записи. В нашем случае 03.
    Или в запросе должен быть указан адрес 40001?
    40001 это адрес 0
    16384 это 416385

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    40001 это адрес 0
    16384 это 416385
    Напиши куда коньяк отправить ))

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Надо найти хороший документ по этим вещам

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Надо найти хороший документ по этим вещам
    Уж не знаю насколько хороший, но почитайте тут

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Уж не знаю насколько хороший, но почитайте тут
    Я на него и ориентировался. Но откуда то в голове засело что 16384 это 4000 и я решил что это одно и тоже. Только сейчас заметил что там не 4001 а 40001 ))

Похожие темы

  1. Архив в ПРке
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 19:04
  2. Можно ли так сделать?
    от iia3uk в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 13:55
  3. Реализация ПЛК73 одновременно Master'ом и Slave'ом
    от yurgin_757 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  4. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  5. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •