Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Постоянные ложные срабатывания тревог

  1. #1

    По умолчанию Постоянные ложные срабатывания тревог

    Подключаю ПР205 и передаю с него например температуру умноженную на 100 для того чтобы обходиться одним регистром. В Owen Cloud в настройках этого значения указываю множитель 0.01. И вроде бы все должно быть хорошо, но только вот с периодичностью раз в 2..10 часов это множитель куда-то теряется и приходят ложные сообщения о том что температура превысила 3000 гр. Захожу в это время в просмотр параметров и вижу там те самые 3000 гр которые чудесным образом через минуту превращаются в 30.00 гр. Что за детские баги??? Эта штука повторяется в разных аккаунтах и с разными приборами. Сюда же постоянно прилетающее сообщение о потере связи хотя она не теряется или теряется менее чем на 300 сек. По итогу android приложение целыми днями засыпает сообщениями о несуществующих тревогах. Какой смысл в таком мониторинге?

  2. #2

    По умолчанию

    У нас есть ПР200, который периодически, пару раз в недель сбрасывает аналоговые входы в 0.
    Системы ни какой нет, может за недель и ничего не быть, а может и и за день пару раз..
    При этом ПРМ аналоговый ведет себя как обычно.
    Обновлял прошивку, обновлял программу, на другой версии ол. результата нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Такое тоже бывает и даже на МВ110/210 периодически в логах такое можно найти. Но это не тот случай. Тут приходит сообщение об аварии, а там вcегда множитель 0.01 теряется на стороне Owen Cloud
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 30.06.2025 в 08:45.

  4. #4

    По умолчанию

    Так "слёт" данных приводит к ошибкам и срабатыванию аварийных уставок.
    Когда замест реальной температуры котла проскакивает 120 градусов, к примеру..
    Прибор то как вычислял так и продолжает вычислять, что там с входов приходит.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Тут смысл в другом, в облако температура всегда идет с умножением на 100. 2900, 3000, 3010 и так далее. Делить всегда должно облако и оно же реагирует на >32 например, ну а там не выполняется деление и 2900 это всегда >32.

    не вывозит тележку по обработке формул ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Подключаю ПР205 и передаю с него например температуру умноженную на 100 для того чтобы обходиться одним регистром.
    Добрый день, RV9WFJ
    Уточните, пожалуйста, каким образом подключен ПР205 у вас к OwenCloud?
    Вы обращались на support@owen.ru?
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    В поддержку не обращался, а смысл? Пока костыль в виде доп.условия поставил, что температура меньше 100 при аварии должна быть. (в моих реалиях она до 100 никогда не дойдет).
    ПР205 через Ethernet к роутеру Keenetic KN-2311 и далее в сеть. Так что проблема не в транспорте, и думаю что не в ПР205 так как на тренде никаких игол нет. Да и в самом Owen Cloud прекрасно видно где проблема при просмотре температуры в момент прилета аварии.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В поддержку не обращался, а смысл?
    Обращение в поддержку => тестирование возможного бага => исправление возможного бага в последующем релизе => вы больше не сталкивайтесь с этой проблемой

    ПР205 через Ethernet к роутеру Keenetic KN-2311 и далее в сеть
    OwenCloud работает по разному с разными типами приборов. У вас он добавлен как "Автоопределение" или как "Ручная настройка"?
    ПР205.png

    Советую обратиться в поддержку, указав на эту проблему. В письме сразу можете указать номер вашего аккаунта.
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Обращение в поддержку => тестирование возможного бага => исправление возможного бага в последующем релизе => вы больше не сталкивайтесь с этой проблемой
    В теории конечно хорошо звучит. Жаль практика обычно с теорией расходится.
    OwenCloud работает по разному с разными типами приборов. У вас он добавлен как "Автоопределение" или как "Ручная настройка"?
    ПР205.png
    Ручная настройка

  10. #10

    По умолчанию

    А уточните еще, если посмотреть по архиву данных с прибора (вкладка Таблица), вы там эти числа видите - 3000 гр? Или только событие фиксируется и уведомление приходит?
    Возможно временно можно поставить задержку для фиксирования события, чтобы оно формировалось не сразу, а через какое-то время
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ210-202 ложные срабатывания
    от AllXXX в разделе Мх210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2023, 00:32
  2. Ложные срабатывания входов
    от AEV12345 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 11:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 08:00
  4. трм-133 постоянные сбои
    от pragmadroid в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 12:30
  5. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •