    Для тех кто ищет информацию о том как подключиться к Меркурию 236 ART-03 PQRS:
    Фаза на контакт - 14, Ноль на контакт - 7, RS485 А - 15 контакт B - 16 контакт.
    Скорость 9600, бит четности - нет. Адрес прибора последние три цифры не учитывая год, если последние три цифры больше 240 то тогда используйте последние две цифры. При 000 на конце адрес - 1. Эхо режим выключить!
    Больше ничего не требуется, никаких перемычек и тому подобного, прям из коробки подключаетесь.
    Для связи с компьютером я использовал китайский преобразователь RS485 в USB за 300 рублей