    По умолчанию

    всем снова здравствуйте! общение устройств наладилось, показания есть, вот только исходя из паспорта чиллера, логически понимаю что эти биты должны быть либо 0 либо 1. подключившись снова через преобразователь интерфейса напрямую, разложив регистр на биты, увидел что так и есть WhatsApp Image 2025-06-21 at 13.34.07.jpeg, сымитировал ошибку по протоку увидел что 1 бит в этом регистре изменился на 1 (ошибка протока воды), в это же время у меня в лоджике такие вот данные..Аннотация 2025-06-23 084050.png
    настройки вот такие Аннотация 2025-06-23 084546.png
    вырезка из паспорта на эти параметры вот Аннотация 2025-06-23 084634.png и Аннотация 2025-06-23 084719.png