Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не работает ПИД регулятор после перезагрузки СПК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Нет это проблема появляется в моей программе, но она сделана по аналогии с Example_ApidPosValv_3516v1, поэтому и не ясно, почему ведет себя так ФБ. Все рекомендации по PV_TIME выполнены, задержка на запуск 2 цикла соблюдена. Также заметил, что при сбое вычисленное положение КЗР равно 0, т.е. не рассчитывается.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kastor163 Посмотреть сообщение
    Нет это проблема появляется в моей программе, но она сделана по аналогии с Example_ApidPosValv_3516v1, поэтому и не ясно, почему ведет себя так ФБ. Все рекомендации по PV_TIME выполнены, задержка на запуск 2 цикла соблюдена. Также заметил, что при сбое вычисленное положение КЗР равно 0, т.е. не рассчитывается.
    А при использовании самого примера - она повторяется?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А при использовании самого примера - она повторяется?
    Сейчас на объекте попробовал код из примера результат тот же, пишет, что ПИД в работе, но регулирования нет. Делал в такой последовательности: Записал рассчитанные ранее коэффициенты в ФБ ПИД, затем записал SP, включил регулирование. Прилагаю также скриншот.PID.jpeg . Также попробовал запустить АНР (из кода примера), все работает. Процесс АНР запустился, скорее всего и после его завершения также все будет работать, до перезагрузки СПК.
    Последний раз редактировалось kastor163; 23.06.2025 в 09:19.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kastor163 Посмотреть сообщение
    Сейчас на объекте попробовал код из примера результат тот же, пишет, что ПИД в работе, но регулирования нет. Делал в такой последовательности: Записал рассчитанные ранее коэффициенты в ФБ ПИД, затем записал SP, включил регулирование. Прилагаю также скриншот.PID.jpeg . Также попробовал запустить АНР (из кода примера), все работает. Процесс АНР запустился, скорее всего и после его завершения также все будет работать, до перезагрузки СПК.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы мы могли более предметно исследовать вашу ситуацию.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 19:59
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  3. Ответов: 1