lagris
А вот так нельзя?
33333.jpg
Если посмотреть в таблицу на ПР200 для входов ДФ то там указаноТо как вы думаете, если вы на COM подадите фазу, а на вход Ноль, что будет, если там в развязке стоят диоды и режут отрицательную полуволну например ?Напряжение «логической единицы» 159…264 В
МихаилГл блин, да там тупо диодная развязка на входе может свести на нет попытки подключить наоборот. Это надо чтобы техподдержка точно ответила, можно или нельзя.
1exan вообще-то диод режет полуволну. можете легко проверить. даже без осцилы. Поставьте диод на L в питание катушки реле, приколитесь![]()
будет. Что будет с измерениями в таком случае? внутри ПР то все на постоянке, да и далеко не на тех напряжениях. там всего-то 3,3В максимум. Так что без схемотехники входа толку разговоров. А так то да, пусть автор попробует![]()
melky
Входы ПЛК\ПР имеют развязку на оптронах. Поэтому, в любом случае, независимо от типа дискретного входа, на контроллер приходит постоянка. Отличия только во входной части до оптрона, дальше всё одинаково.