Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
.........
Вы пробовали вынести ПР из шкафа с ПЧВ в отдельный щит или даже пластиковый щиток - просто подальше от ПЧВ?
Зачем?
В инструкции на прибор ведь написано соответствие ГОСТ IEC 61131-2-2012?

Цитата Сообщение от ГОСТ IEC 61131-2-2012 Посмотреть сообщение
.........
3.26 устойчивость (к помехам) [immunity (to a disturbance)]: Способность устройства, оборудования или системы работать без ухудшения характеристик при воздействии электромагнитных помех.
В этом госте слово помех встречается 101 раз, в том числе в сылках на другие госты как раз по помехам.
В моих шкафах частотники иногда в 20 см. от контроллера.