Показано с 1 по 10 из 21

Тема: ПР205 статистика

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    это каждый случай независимо от соседа, или есть комбинации проблем в одном экземпляре?
    если независимо, то многовато конечно
    видно хорошие компоненты стабильные по качеству стало трудно достать, увы

    Практически не зависим от соседа.
    Аналоговые входы (неправильно измеряют температуру, к примеру вместо 18гр показывают -50гр. Или несколько шкафов, датчики температуры стоят рядом и все показывают с разницей +-5 градуса) спасает, то что на объекте есть шкафы, где нет измерения температуры и можно поменять контроллер. К счастью это проявляется на этапе пуско-наладочных работ, где еще можно исправить.
    И это показывает нет никого контроля качества на выходе.

    Хорошо на объектах питание более менее стабильное. Идешь на объект и боишься выключить питание шкафа, потому как с вероятностью 30% может не включится (ошибка циклическая перезагрузка или логика отсутствует). Поддержка утверждает, что это электромагнитная несовместимость (слишком близко частотники, надо поместить пр205 в в металлический ящик (тогда зачем нужен ЖКИ индикатор?). Или зависает, потому что на экран выводим IP адрес.. Ясно проблема в схемотехнике, но никому ничего не надо. Ведь платы уже сделаны в китае и никто не собирается ничего менять.
    Схожая ситуация с ПР103.

    Были на заводе на экскурсии (не показали цех сборки Пр200, Пр205, Плк - объясняли минут 20, что вы опоздали (хотя этого времени вполне было достаточно пройти по цеху) и руководство очень занято. Впечатляет, объемы выпуска. Девчонкам на конвейере очень тяжело, практически каждую минуту новая плата. Но где все Это? (может туземцы закупают) При заказе срок изготовления 30 и более дней!

    Статистику собираю по просьбе разработчика. Мне сказали вы один ищете негатив..
    Последний раз редактировалось Васильев; 09.06.2025 в 23:15.

Похожие темы

  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1493
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:52
  2. Статистика опроса модулей ОВЕН
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:25
  3. ПЛК304 и статистика
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:27
  4. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 20:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •