Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
зачем спрашивать какой регулятор, если сами говорите что
как бы вариант только один либо штатный из библы кодесис
либо, учитывая ваще заявление
воспользоваться встроенным в ПЧ регулятором
из минусов - трудно настраивать через интерфейс ПЧ
из плюсов - за ПЧ обычно отвечают электрики, всегда все косяки можно свалить на них

но учитывая, что это критически важный параметр, то просто так схемку с учётом всяких защит и блокировок собрать не удастся
это проще делать на ПЛК
то садитесь писать программу, соскочить влёгкую не удастся
и было бы неплохо либо найти сразу человека, который шарит в настроке ПИД регуляторов, либо учиться самому
Чере ПЧ не вариант, они имеют неприятное свойство выходить из строя и наши электрики, даже стандартные параметры ввести бояться, да и интерфейс ПЧ не прост - вы правы.