Тема: разные вопросы новичка

  1. #4221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lordromanoff Посмотреть сообщение
    Есть видео https://rutube.ru/video/ceed7df7df7e...44a5/?r=plemwd в котором подключают Частотник Кастон к пр200, и если с функцией чтения записи все вроде понятно, но не пойму где он взял номер регистра.
    На вложенной Вами картинке, указаны адреса регистров:
    Частота (в %*100) в регистре 0x0121 = 289
    Управление в регистре 0x122 = 290, только запуск (1), а останов (16)

    Здесь в разделе 2.3.4 более полный список регистров.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.06.2025 в 21:03.

  2. #4222

    По умолчанию

    Здравствуйте, начал осваивать Logic, с такой проблемой. Почему в режиме симуляции (как онлайн так и оффлайн) не происходит передача данных в блоки и в переменные (см. скрин). Отсутствует даже прямоугольник со значением, ну и соответственно не происходит запись по факту в переменную для отображения на дисплее.
    Изображения Изображения

  3. #4223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kraevedov Посмотреть сообщение
    не происходит передача данных в блоки и в переменные
    хми_темп ни куда не подключено.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 04.06.2025 в 14:57.

  4. #4224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    хми_темп ни куда не подключено.

    о, действительно куда-та отвязалась от панельки ) благодарствую

  5. #4225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    хми_темп ни куда не подключено.
    Может вы(или кто-то ещё) знаете почему сетевые переменные показывает белым прямоугольником, хотя значения я в них передаю. И почему у еще нескольких блоков значения на входе не отображаются?
    Изображения Изображения

  6. #4226
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kraevedov Посмотреть сообщение
    Может вы(или кто-то ещё) знаете почему сетевые переменные показывает белым прямоугольником, хотя значения я в них передаю. И почему у еще нескольких блоков значения на входе не отображаются?
    А справку почитать для начала?
    Безымянный.png

  7. #4227

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А справку почитать для начала?
    Безымянный.png

    это не потеря связи с прибором, связь с прибором присутствует.

  8. #4228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kraevedov Посмотреть сообщение
    это не потеря связи с прибором, связь с прибором присутствует.
    Примечание читайте на скрине.

  9. #4229

    По умолчанию Обмен данными МЭ110 с ПР103

    Добрый день.
    Потребовалась небольшая автоматизация в компании. Я решил начать изучение с ПР103 и МЭ110.
    ПР103 master к нему по RS подключен МЭ110. Я хочу считывать данные, для примера токовые с МЭ110. Все настройки сделал по инструкциям.
    в OPC сервере я данные получаю по com порту в таком виде
    из OPC serv.png
    Это ток без нагрузки через токовые трансформаторы с коэф 20.
    Обмен с устройством идёт, т.е. данные идут с него.
    owen conf.png
    Набросал просто переменные и функции чтобы видеть какие получаю значения с МЭ110
    owen logic.png
    И тут получаю не понятные числа. Нашёл на форуме и макросы преобразования float to int и почитав темы попробовал другие функции.
    Но ничего не получается. Помогите мне разобрать почему я получаю данные в таком виде с МЭ110.
    Настройки регистров менял все 4 варианта и битом вперед и регистром вперёд и т.д.
    Спасибо!

  10. #4230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от troynig Посмотреть сообщение
    И тут получаю не понятные числа. Нашёл на форуме и макросы преобразования float to int и почитав темы попробовал другие функции.
    Но ничего не получается. Помогите мне разобрать почему я получаю данные в таком виде с МЭ110.
    Настройки регистров менял все 4 варианта и битом вперед и регистром вперёд и т.д.
    Спасибо!
    Тут читайте несколько моих сообщений #2 и #7 по передаче float
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465914
    Число 0,02113 будет отображаться как 2.1е-02 это нормально, е-29, е+21 уже не нормально.

    float to int вам не нужен, он сделан для передачи отрицательного целого числа в доп. коде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 09:23.

Страница 423 из 448 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •