Страница 120 из 122 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1219

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1191

    По умолчанию

    Добрый день.

    ПЛК210-01. Работаю с ним впервые, самого контроллера в руках пока нет, чтобы проверить предположения руками, поэтому спрашиваю:

    1. В дереве Codesys только один узел Ethernet, а в характеристиках указано 2 Ethernet-адаптера. Как работать со вторым? Просто добавить в дерево еще один? Если да, как понять, какой узел в codesys соответствует какому реальному адаптеру?

    2. Работоспособна ли следующая схема:
    к адаптеру 1 подключаются модули Mx210 (слейв) и панель СП310 (мастер)
    к адаптеру 2 подключается сеть предприятия, в ней находится компьютер с мастером ModbusTCP и еще модули Мх210 (слейв).
    Предполагается использование ModbusTCP через конфигурацию (не библиотеку).

  2. #1192
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    ПЛК210-01. Работаю с ним впервые, самого контроллера в руках пока нет, чтобы проверить предположения руками, поэтому спрашиваю:

    1. В дереве Codesys только один узел Ethernet, а в характеристиках указано 2 Ethernet-адаптера. Как работать со вторым? Просто добавить в дерево еще один? Если да, как понять, какой узел в codesys соответствует какому реальному адаптеру?

    2. Работоспособна ли следующая схема:
    к адаптеру 1 подключаются модули Mx210 (слейв) и панель СП310 (мастер)
    к адаптеру 2 подключается сеть предприятия, в ней находится компьютер с мастером ModbusTCP и еще модули Мх210 (слейв).
    Предполагается использование ModbusTCP через конфигурацию (не библиотеку).
    Добрый день.

    1. Это делать необязательно. Достаточно одного адаптера в дереве проекта.
    2. Да, работоспособна.

  3. #1193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Это делать необязательно. Достаточно одного адаптера в дереве проекта.
    2. Да, работоспособна.
    Хорошо. Как я теперь понимаю, если поднять узел modbus-slave на ПЛК, то опрашивать его можно будет через любой адаптер? А одновременно два клиента через два разных адаптера один слейв опрашивать могут, или нужно делать два слейва?

  4. #1194
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Хорошо. Как я теперь понимаю, если поднять узел modbus-slave на ПЛК, то опрашивать его можно будет через любой адаптер? А одновременно два клиента через два разных адаптера один слейв опрашивать могут, или нужно делать два слейва?
    Два клиента, подключенные к разным интерфейсам ПЛК, могут опрашивать "общий" слейв.
    По умолчанию - неважно, какой интерфейс выбран в компоненте Ethernet; слэйв будет доступен по любому интерфейсу.
    Вот если в Modbus TCP Slave Device установить галочку Привязать к адаптеру - то тогда слэйв будет доступен только через "свой" Ethernet-интерфейс.

  5. #1195

    По умолчанию

    Все понятно, спасибо!

  6. #1196

    По умолчанию

    Еще практический вопрос: в данном проекте имеется три группы модулей Mx210 в трех разных шкафах. Если я (просто для удобства) создам три узла Modbus-master, это повысит нагрузку на контроллер и так лучше не делать, либо это ни на что в плане производительности и прочих проблем не повлияет?

  7. #1197
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Еще практический вопрос: в данном проекте имеется три группы модулей Mx210 в трех разных шкафах. Если я (просто для удобства) создам три узла Modbus-master, это повысит нагрузку на контроллер и так лучше не делать, либо это ни на что в плане производительности и прочих проблем не повлияет?
    Это повысит нагрузку на контроллер; сложно сказать, насколько именно она возрастет. Вы можете проверить это опытным путем.

  8. #1198

    По умолчанию

    Добрый!
    такая идея родилась: а что если подключить панель СП3хх по ЮСБ к ПЛК210 - получится ее как-то удаленно прошивать? как можно использовать ЮСБ, расположенный на ПЛК для удаленного доступа к нему? получается надо какую-то программу установить на ПК (windows), для эмуляции COM-порта, и указать IP-адрес:порт ПЛК. а как в ПЛК назначить, что если прилетает запрос на определенный порт - отправить его на USB ? этож Линукс - наверное это не сложно? может кто-то подсказать?

  9. #1199

    По умолчанию

    Добрый день
    В очередной раз столкнулись с проблемой работы порта Etheenet 1 на ПЛК210. Сегодня получил ответ от техподдержки, дословно:
    На всех ПЛК210-1х наблюдаются сбои в работе порта Ethernet1. При подключении любых устройств к Ethernet1, могут проявляться сбои по обмену на любых остальных портах Ethernet.
    На текущий момент, пока не вышло обновление ПО, мы не рекомендуем использовать Ethernet1 вообще. Если не хватает портов Ethernet, то можно использовать неуправляемый коммутатор например от Ethernet2
    Когда (хотя бы примерно) ожидается обновление ПО?
    И почему на сайте в карточке товара ничего об этом не сказано?

  10. #1200
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Когда (хотя бы примерно) ожидается обновление ПО?
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.

Страница 120 из 122 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.