Показано с 1 по 10 из 1218

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день
    В очередной раз столкнулись с проблемой работы порта Etheenet 1 на ПЛК210. Сегодня получил ответ от техподдержки, дословно:
    На всех ПЛК210-1х наблюдаются сбои в работе порта Ethernet1. При подключении любых устройств к Ethernet1, могут проявляться сбои по обмену на любых остальных портах Ethernet.
    На текущий момент, пока не вышло обновление ПО, мы не рекомендуем использовать Ethernet1 вообще. Если не хватает портов Ethernet, то можно использовать неуправляемый коммутатор например от Ethernet2
    Когда (хотя бы примерно) ожидается обновление ПО?
    И почему на сайте в карточке товара ничего об этом не сказано?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Когда (хотя бы примерно) ожидается обновление ПО?
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.
    Было бы неплохо написать об имеющейся проблеме на странице товара

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.
    данный дефект актуален для всех версий ПЛК, включая версию ПЛК210-PL?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    данный дефект актуален для всех версий ПЛК, включая версию ПЛК210-PL?
    Да, включая их.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •