ПР225
Использую "Тернарная условная операция сравнения". В общем по сигналу обновляю значение в переменной x1. Переменная x1 - энергонезависимая, однако, после выключения сбрасывается. На ПР200 не сбрасывалась, уверен в этом, потому что программа взята с рабочей ПР200, которая уже работает несколько лет, и залита в ПР225. fsel.jpg Думал сначала, что энергонезависимые переменные не работают, но они работают. Просто добавленная переменная сохраняется. Что не так?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
fsel.jpg
Также не пойму где это настроить. Переменная Х1 просто отображается на экране, переменная tenz в целочисленном формате получена из прибора по RS-485. Переменная ustir_min срабатывает по длительному нажатию кнопки вниз на панели управления.
Если переменная на экране, то у выхода есть настройка 1 Экранная.jpg
Про таймер вам написали, попробуйте на управляющем входе сделать задержку через таймер, чтобы понять когда переменная перезаписывается,
при подаче питания или позже из программы.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2025 в 13:16.
Переменная перезаписывается сразу при загрузке. Задержку сделал 30с На sel на входе управления 0, на Х1 - дефолтное значение, в которое она сбрасывается при перезагрузке, куда копать?