Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Регулятор подпитки ПЧВ 3-110К и ОВЕН ТРМ-212. Помогите с выбором!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Я как бы и не сравниваю ТРМ-212 и ИПП-120 это не сопоставимые вещи и в этом вы правы. Их сравнивал в плане отображения информации и в этом плане индикация ТРМ больше чем у ИПП. Мне не нужны программируемые устройства типа ИПП, ПР, ПЛК на данном узле. Зачем что то городить? Если бы пультовая операторов была бы на первом этаже я бы ничего не городил вообще. Тем более у меня на котельной куча ТРМ212 на других узлах, и в случае выхода из строя одного то обеспечу взаимозаменяемость. Если выйдет из строя ИПП я быстро его не поменяю, пока не куплю новый. Идея с ИПП хорошая не спорю. А разве нельзя управлять частоником от ТРМ-212, используя частотник как исполнительный механизм замыкая запрограммированные контакты? У меня задача самая простая регулятор подпитки тепловой сети как по старинке Р25 и клапан, только вместо клапана частотник и насос. Все просто
    Тогда для индикации СМИ2-М можно поставить, там состояние установки даже по цвету свечения можно определить и три кнопки: пуск, стоп и сброс, чем такое не устраивает?
    Я бы для удобства цветовую сигнализацию продублировал звуковой, пищалку бы поставил, это избавит от визуального наблюдения и светодиодный индикатор будет не актуален!
    С вашими подходами персоналу не позавидуешь, тем более возрастному, как Вы не можете понять очень элементарные вещи, что это Вы им усложняете работу, наверно можно упростить им работу непрограммируемыми приборами, но программируемыми, это сделать наиболее просто и бюджетно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Тогда я правильно понимаю, что ПД-100 установленный на обратном трубопроводе тепловой сети я подключаю к аналоговому входу ПЧВ-3, а к аналоговому выходу подключаю СМИ2-М. А пищалку на что завести?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Тогда я правильно понимаю, что ПД-100 установленный на обратном трубопроводе тепловой сети я подключаю к аналоговому входу ПЧВ-3, а к аналоговому выходу подключаю СМИ2-М. А пищалку на что завести?
    Не совсем так, в смысле, СМИ2-М - подключается к сетевому интерфейсу RS485 и может читать практически любой параметр, Вас, насколько я понимаю, интересует давление в обратном трубопроводе, короче, тогда придётся настроить на чтение регистра соответствующего аналогового входа, к которому подключите датчик давления(там два аналоговых входа).
    Пищалку подключаете к прибору типа ТРМ1, пищит при выходе контролируемого параметра из рабочего диапазона(как в плюс, так и в минус), если можно настроить так дискретный выход ПЧВ, то дополнительный прибор типа ТРМ1 не потребуется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ОВЕН ТРМ-212 Регулятор разрежения. Помогите настроить.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 10:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  3. Помогите с выбором рег-ра
    от Пчельников Дмитрий Юрьевич в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 12:01
  4. Помогите с выбором.
    от Ssbon в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 17:27
  5. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •