Ну управлять частотником при помощи задвижечного регулятора ТРМ 212 я предполагал замыкая дискретные входа х1, х2, х5 которые программируются при замыкании на увеличение частоты для одного входа и уменьшения частоты для другого входа. Почему выбор пал на ТРМ 212 потому что на объекте уровень эксплуатации достаточно низкий и подобных приборов достаточное количество на других технологических узлах, что бы обеспечить взаимозаменяемость. По поводу ТРМ-210 и управления тоже думал но меня смущает то что линия от ПЧВ-3 до ТРМ-210 достаточно протяженная с первого этажа котельной до второго гед находиться пультовая и возможные помехи на данную линию. Скажите возможно ли управлять ПЧВ-3 дискретным способом как я описал или я ошибаюсь?