Страница 421 из 446 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 4459

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Сейчас изучаю потенциальную возможность применить в одном из своих будущих проектов ПР205, суть вопроса такова, что мне нужно будет в качестве одной составляющей проекта использовать PID регулятор, с ПР200 все понятно, есть штатный функциональный блок и он прекрасно работает, но как я вижу этот блок не применим в связке с ПР205, к ней есть макрос в базе данных, с ним тоже судя по описанию все понятно, но не до конца, как я понимаю там нет функции автонастройки, но есть один, для меня загадочный булевый вход "lv_Pause", с одной стороны его предназначение как то обозначено, что при подаче единицы прекращается расчет нового значения мощности и тут у меня вопрос, кто или что эти новые значения рассчитывает?, вот тут я в замешательстве, есть в этом макросе АНР или если нет, то только ручная настройка? Можно как то по подробней описать что это такое?
    Добрый день. Сейчас проводим тестирование ПИД регулятора с АНР для ПР205/225. Если есть возможность и желание поучаствовать в тестировании - напишите мне на почту, пожалуйста.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #4202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. Сейчас проводим тестирование ПИД регулятора с АНР для ПР205/225. Если есть возможность и желание поучаствовать в тестировании - напишите мне на почту, пожалуйста.
    Благодарю за отклик и то что вопрос в стадии решения, я написал вам в почту...

  3. #4203

    По умолчанию

    Вопрос возник в режиме симуляции некоторые таймеры работают без задержки.
    Повторное копирование такого же исправляет ситуацию.
    Интересно код загруженный в контроллер так же будет себя вести ?

  4. #4204

    По умолчанию

    У меня какие-то таймеры, которые должны были действовать при включении питания, почему-то срабатывали сразу.
    Обратил внимание, что эти таймеры имели внутреннюю уставку 0 с, а реальная записывалась в него при помощи WriteToFB.

    После установки на такие таймеры внутренней уставки по 1 с проблема ушла.

    Это было давно и, может быть, сейчас не актуальна, но я все таймеры теперь инициализирую.

  5. #4205
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    Вопрос возник в режиме симуляции некоторые таймеры работают без задержки.
    Повторное копирование такого же исправляет ситуацию.
    Интересно код загруженный в контроллер так же будет себя вести ?
    А какое время выставлено на таймерах? В симуляции, если что, цикл по умолчанию равен 100 мс

  6. #4206

    По умолчанию

    Предыдущий оратор прав, чтото замудрил я с передачей переменной.

  7. #4207
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, датчик ПВТ100-H5.И.5 подключен по Modbus RTU интерфейс RS-485 к ПР200-220.
    Питание датчика независимое от источника питания БП30А-24.
    Измерение температуры и влажности происходит в помещении.
    Периодически, может раз в 5-6 часов температуру показывает ~60...70 градусов, а влажность ~60%.
    отцепляю выносной зонд от корпуса, подцепляю обратно - показывает норм. 25 градусов, 45 % влажность.

    Что может быть не так?
    Схемы ниже
    ПВТ100 и ПР200.jpg
    Схема ПВТ100.jpg

  8. #4208
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, датчик ПВТ100-H5.И.5 подключен по Modbus RTU интерфейс RS-485 к ПР200-220.
    Питание датчика независимое от источника питания БП30А-24.
    Измерение температуры и влажности происходит в помещении.
    Периодически, может раз в 5-6 часов температуру показывает ~60...70 градусов, а влажность ~60%.
    отцепляю выносной зонд от корпуса, подцепляю обратно - показывает норм. 25 градусов, 45 % влажность.

    Что может быть не так?
    Схемы ниже
    ПВТ100 и ПР200.jpg
    Схема ПВТ100.jpg
    А почему на картинке питание датчика от ПРки идет?

  9. #4209
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А почему на картинке питание датчика от ПРки идет?
    Изначально, да, было питание от ПР. Пробемы эти же были.
    Чтоб исключить одну из возможных причин датчик запитал от БП

  10. #4210

    По умолчанию

    Что может быть не так?
    отцепите рс и переделайте проект на 4....20
    и посмотрите будет ли такое же поведение

Страница 421 из 446 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •