Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ТРМ10 modbus: Вы свои прошивки хоть маленько тестируете???

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Коллега pt200 инструмент достойный внимания и применения. А не могли бы Вы протестировать прибор на команде считывания УСТАВКИ, например, запросом 38 03 10 0B 00 02 B4 60 или аналогичным.
    С уважением,
    На чтении (3) все хорошо(вероятно потому что там нет 16битных значений которые можно было бы переставить )

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А это как понимать ?
    Взял "TTL" сигнал от приемника вот такой вот штуки(чтобы соответствовать стандарту RS485) и подал уже его на логический анализатор:
    https://www.dns-shop.ru/product/5989...ype-a---rs485/
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	req2.png 
Просмотров:	32 
Размер:	21.1 Кб 
ID:	83888   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ack2.png 
Просмотров:	19 
Размер:	49.3 Кб 
ID:	83889  

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 07:27
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 13:08
  3. ТРМ10
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 14:48
  4. Свои библиотеки в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 22:21
  5. Свои библиотеки CoDeSys .lib
    от Gus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 18:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •