Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
Добрый день!
Для контроллеров серии ПЛК, программируемых в Codesys 2.3, есть возможность отобразить в памяти ПЛК память ведомого устройства, подключенного к другому аппаратному интерфейсу. Т.е. ПЛК работает как Modbus шлюз, опрашивая ведомое устройство на одном интерфейсе и пробрасывая его регистры на другой свой интерфейс, на котором уже сам является slave'ом. Описано в документе "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя" пункт 3.1.3.2.
Можно ли как-то реализовать подобный механизм в контроллерах Codesys 3.5 (СПК107/110, ПЛК200/210)?
Добрый день.
Прямого аналога описанного механизма в CODESYS V3.5 нет.
Наиболее близкий вариант - режим SerialGateway для Modbus TCP Slave Device. Но данные, передаваемые через шлюз, не будут доступны в самом ПЛК.
https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...ialGateway.mp4