Тема: Управление 8 ступенями электрического нагревателя

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас каскад холодильников?
    Если да, то поменяйте местами Уставку и Измеренную температуру.Вложение 83670
    Переменная Delay -это задержка между циклами в сек.
    Чтобы уменьшить время переключений, уменьшайте переменные
    iON=10; (*величина интеграла вкл*)
    iOFF=30; (*величина интеграла откл*)

    и коэффициент 60 в ФБ CASCADE K:=1.0/60, (* /60 - привязка к минутам*), только не до нуля)
    у меня каскад вакуумных насосов

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас каскад холодильников?
    Если да, то поменяйте местами Уставку и Измеренную температуру.Вложение 83670
    Переменная Delay -это задержка между циклами в сек.
    Чтобы уменьшить время переключений, уменьшайте переменные
    iON=10; (*величина интеграла вкл*)
    iOFF=30; (*величина интеграла откл*)

    и коэффициент 60 в ФБ CASCADE K:=1.0/60, (* /60 - привязка к минутам*), только не до нуля)
    iON и iOFF были равны 1 из вашего же макроса(значения 10 и 30 написаны в комментариях)

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    iON и iOFF были равны 1 из вашего же макроса(значения 10 и 30 написаны в комментариях)
    В последней версии, всё как написано, скачал и проверил.
    1 Каскадное управл 8 котлами_7_ET.owle
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451532

  4. #24

    По умолчанию

    и еще нужен вход Enable,чтобы отключать регулирование

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    и еще нужен вход Enable,чтобы отключать регулирование
    Это проще всего, вначале IF Enable и в конце END_IF

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В последней версии, всё как написано, скачал и проверил.
    1 Каскадное управл 8 котлами_7_ET.owle
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451532
    у меня был старый макрос 1 Каскад_4 котла_Нараб_по Миним
    в нем стояли 1 в iON и в iOFF
    мне нужно чтобы система еще быстрее реагировала

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    у меня был старый макрос 1 Каскад_4 котла_Нараб_по Миним
    в нем стояли 1 в iON и в iOFF
    мне нужно чтобы система еще быстрее реагировала
    Коэффициент 60 уменьшите до 1.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Коэффициент 60 уменьшите до 1.
    подскажите, а данный алгоритм для насосов подойдет без пид-регулирования?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    подскажите, а данный алгоритм для насосов подойдет без пид-регулирования?
    Откуда мне знать, что вам нужно, вы взяли пример просто так, не зная что хотите сделать?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Откуда мне знать, что вам нужно, вы взяли пример просто так, не зная что хотите сделать?
    хочу каскадное управление с 3 насосами и чередованием

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. Что применить для уменьшения инерционности нагревателя
    от Fevralizm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 14:28
  3. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  4. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  5. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •