У вас каскад холодильников?
Если да, то поменяйте местами Уставку и Измеренную температуру.Вложение 83670
Переменная Delay -это задержка между циклами в сек.
Чтобы уменьшить время переключений, уменьшайте переменные
iON=10; (*величина интеграла вкл*)
iOFF=30; (*величина интеграла откл*)
и коэффициент 60 в ФБ CASCADE K:=1.0/60, (* /60 - привязка к минутам*), только не до нуля)
У вас каскад холодильников?
Если да, то поменяйте местами Уставку и Измеренную температуру.Вложение 83670
Переменная Delay -это задержка между циклами в сек.
Чтобы уменьшить время переключений, уменьшайте переменные
iON=10; (*величина интеграла вкл*)
iOFF=30; (*величина интеграла откл*)
и коэффициент 60 в ФБ CASCADE K:=1.0/60, (* /60 - привязка к минутам*), только не до нуля)
iON и iOFF были равны 1 из вашего же макроса(значения 10 и 30 написаны в комментариях)