Да. Порты разные. Но адрес то один. Или этот адрес записывается в "типо буфер" сетевого устройства? Тогда вопросов нет.
Чтобы было понятно от куда такие вопросы:
Есть объект где сборка из ПР103 и панель СП310 Б/Р, панель на ТСР, облако на RS485. Все чудесно работало где то 3 недели. Так вот еще и скаду захотели. Скаду делал через ОРС сервер ОВЕН и с использованием OwenCloud.
Все работало чудно. Обмен данными шикарный. Но при отключении ОРС и скады открываю OwenCloud а там сплошные ошибки. Ничего кроме 100% перезалива объекта не помогло, но один блок так и слал 255. Приехал на объект, блок в ошибке Ретайн. Перезалил ПО запустился, но уже через сутки опять ушел в ошибку но на этот раз "Циклические перезагрузки из за некорректной программы пользователя". Хотя программа никак не менялась и до события со скадой работала без нареканий.
Перелопатил всю программу, ошибок не нашел. Сделал небольшую оптимизацию по переменным, но не помогает. Работает сутки-двое и слетает. Начали уже грешить на сам блок, но сегодня в такую же ошибку уходит второй блок, который в работе с конца марта.
Куда дальше думать не знаю. Единственное что вижу это то что и облако и панель одни и те же адреса сетевых переменных используют.