Тема: ПР103 + НПТ-2.15.1.2 + ДТПК204-00.40/3 - странное поведение температур

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    тогда интересно, почему температура плывёт только на 4-х датчиках, и почему при откручивании крышки на одном НПТ температура приходит в норму на всех нестабильных датчиках... )
    Интересно, а вы кроме откручивания крышки, сами что нибудь проверили?
    Датчики заменой (проблемный с крышкой первым), проверку на изоляцию термопар от корпуса, проверку НПТ, прозвонку кабеля, входы измерительных приборов?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2025 в 13:38.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Интересно, а вы кроме откручивания крышки, сами что нибудь проверили?
    Датчики заменой (проблемный с крышкой первым), проверку на изоляцию термопар от корпуса, проверку НПТ, прозвонку кабеля, входы измерительных приборов?
    в процессе...

Похожие темы

  1. Странное поведение SFC
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 15:15
  2. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •