Сообщение от
kondor3000
Галочка "учитывать холодный спай" должна стоять при подключении любой термопары.
Похожие проблемы возникают, если термопары не изолированы от корпуса (все соединены) и питание всех НПТ от одного блока, так же не желательно соединять землю у всех НПТ.
Пишу про НПТ-1, где есть вывод экрана (земли).
Чтобы не изолировать термопары, все НПТ подключены к разным БП (по 100 мА), все экраны (выводы земли у НПТ) отключены.