Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Галочка "учитывать холодный спай" должна стоять при подключении любой термопары.
Похожие проблемы возникают, если термопары не изолированы от корпуса (все соединены) и питание всех НПТ от одного блока, так же не желательно соединять землю у всех НПТ.
Пишу про НПТ-1, где есть вывод экрана (земли).

Чтобы не изолировать термопары, все НПТ подключены к разным БП (по 100 мА), все экраны (выводы земли у НПТ) отключены.
У нас исполнение всех термопар - изолированное, но БП на все НПТ - один, вывод земли у всех НПТ и термопар отсутствует. Забыл уточнить: все НПТ подключены к ПР-кам через пассивные искробезопасные барьеры.