Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
Добрый день! Прошу опытных направить: настроил Modbus TCP панель(мастер) - ПЛК210(слейв) по данному видео (https://rutube.ru/video/c923c71ac736...b4d7ed1dede26/), т.к. это был единственный способ адекватно работать со старой панелью Weintek. Но возникла сложность с верхним уровнем Simple SCADA (OPC UA пробовал - косячный на Codesys): подключается либо СКАДА либо панель. Пробовал добавить второй экземпляр FB OCL.MB_TcpSlave с другим Slave ID но с тем же портом (502) - все равно подключается только один клиент, который цепляется к ID=1. Кто-нибудь по данной библиотеке реализовал опрос и панелью и СКАДА одновременно, дайте подсказку.
Добрый день.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post438829