Out - это буль успех/не успех.
Порядок можно назначить руками (автоматического назначения как в CodeSys нет).
Вроде бы блоки все последовательны, но как мозги ПЛК это там распихивают непонятно. в блоках не задаются timeout-ы и т.д. где-то есть настройка общая. Но суть.
Когда были назначены адреса всем блокам на одно устройство (адрес 1) и на разные регистры (делал имитацию) все гуд. Как только переключил на разные устройства, все посыпалось. Хотя сами устройства доступны и со scada читались без проблем. При этом пробовал выключать максимум, ошибки все равно сыпались.
были кое какие рекомендации от тех поддержки, но объект уже ушел из доступа. работает, так как ПЛК долбится в устройства постоянно
Задача как программно реализовать последовательность опроса, например используя таймеры для контроля, чтобы следующий блок не начинал опрашиваться, пока не завершится первый.
лыжи как-то не едут как выстроить цепочку опроса на fbd, чтобы разрешать или запрещать опрос.
Куда оно там в буфер ПЛК попадает одному черту известно, китайскому
да, EN есть.