Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: ТРМ-201 + Siemens HMI MP377. Modbus RTU

  1. #11

    По умолчанию

    Да, прошу прощения, неправильно по памяти записал нотацию...

    Конечно же, нужно было как поправил AlexandrGr, а написал в смысле как уточнил melky.

    Функцией 03 читают регистры 4x (Holding register), которые имеют диапазон значений 40001...49999 (они же при помещении в запрос имеют значения 0...9998). Т.е. 40001 это логический адрес регистра, а 0 это его же физический адрес.
    В разных реализациях Modbus по разному разрешается задавать адрес. Например, в ПЛК Koyo DL06 адрес регистра задавался логический и физический адрес регистра из карты Modbus для подключаемого прибора (в моём случае ВКТ-5) никак не подходил по диапазону (40001...49999) - потребовалось приведение к логическому.

  2. #12

    По умолчанию

    Всем спасибо, решено! RS-485 надо было А к В, В к А. Странно конечно, ну да ладно. А так да, правильно сказали - регистр 44105

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ОВЕН ПЛК210 -> SIEMENS CPU 317-2 pn/dp ОБМЕН ПО MODBUS TCP/IP
    от monsterrnd в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2024, 10:53
  2. Siemens S71200 подключить к kepware opc по modbus TCP
    от AlexanderUshakov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 13:35
  3. СПК107 + Siemens S7-200 MODBUS
    от vavan_bonus в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 02:22
  4. SCADA WINCC от SIEMENS и Modbus Universal OPC
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 13:56
  5. ПЛК63 и Siemens по ModBus RTU
    от Viktor_13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •