Показано с 1 по 10 из 1217

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А где скрины с пояснениями? По вашим словам ничего не понятно, нигде нет подписи Ручной и автомат.
    "Дист.режим" - это управление с АРМ, "В работе" - это ручной пуск.
    Про маску приму к сведению, спасибо, но это будет позже.
    Вот и я про то, что не должен вход "В работе" активироваться автоматически, а он активируется после активации входа "Дист.режим" примерно через четверть секунды.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    "Дист.режим" - это управление с АРМ, "В работе" - это ручной пуск.
    Про маску приму к сведению, спасибо, но это будет позже.
    Вот и я про то, что не должен вход "В работе" активироваться автоматически, а он активируется после активации входа "Дист.режим" примерно через четверть секунды.
    Если бы вы использовали имена переменных и номера дискретных входов программы, было бы понятней, что где активируется и какой вход включается

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Вот и я про то, что не должен вход "В работе" активироваться автоматически, а он активируется после активации входа "Дист.режим" примерно через четверть секунды.
    Не должен - это физически разные входа. Поэтому, либо что-то неправильно расключили, либо программа залита не та, что вы показали. Подключайтесь к ПРке в режиме онлайн и смотрите, что там происходит

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не должен - это физически разные входа. Поэтому, либо что-то неправильно расключили, либо программа залита не та, что вы показали. Подключайтесь к ПРке в режиме онлайн и смотрите, что там происходит
    Прошивка точна эта, не раз заливал.
    Вероятно что-то не то со шкафом, так как залил прошивку (другую, но все прошивки идентичны в плане логики) в другой подобный шкаф (попроще, всего две установки) и там такого нет, включаются только нужные входы и отключаются выходы сразу после перевода переключателя в 0.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •