Нечто подобное решал, но программным образом на ПР200/ПР225.
Была задача поддерживать давление после насоса, но чтобы ток не превышал заданный.
Сделал на 2 ПИД регуляторах и функции MIN их выходов - это значение отправлялось на регулирование частотой.
Т.е. 1-й ПИД регулировал поддержание давления, 2-й ограничение по току, а на ПЧВ подавалось минимальное из двух значений.
Второй ПИД настраивался: нагреватель, выход 50-100 (можно менять), SP=максимальный ток, PV=измеренный ток.
Можно поставить датчик-реле перепада давления и формировать сигнализацию.
Нужно учесть, что с какого-то момента загрязнение фильтра приведёт:
- повышению перепада давления на фильтре и разрыву фильтрующего элемента
- снижению протока и это приведёт к перегреву насоса - может закипеть буквально за 1-2 минуты