Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Работа по нескольким порта ModBus TCP/IP

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну и накой х. вам куча слэйвов в конфигурации подчиненного ПЛК? Вы хоть понимаете что вы делаете? Слэйву ModBus TCP НЕ нужно несколько портов, он должен работать с несколькими клиентами по Одному!!!! порту, а если припилить последовательный (как и сделано зачем-то), то еще и его обслуживать обязан.

    З.Ы Я вот удивляюсь деятелям из HVAC, или мозги не так настроены, или какой-то генетический отбор действует, всегда такого начудят, что смотришь на это и охреневаешь, но ведь работает же иногда...
    Не работает по одному 502 порту несколько соединений, порты должны быть разные, а слейв один. Не работает 1 Не работает по одному 502 порту.png работает по разным 1 Порты 502_503_504 и Модбас.png
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2025 в 09:09.

Похожие темы

  1. Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2025, 20:54
  2. СПК107 М01 Работа порта RS485
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 12:00
  3. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  4. обращение к нескольким приборам
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •